三马中特_精准三马中特资料_一马中特免费公开资料

常见问题

三马中特的防火和安全疏散该如何设计

  在工厂装修的三马中特设计中,须进行消防设计和安全疏散设计。 我们如何进行消防疏散设计? 要注意什么? 下面,我们将介绍三马中特的防火设计和安全疏散设计。

  一,三马中特防火设计

  1.净化设备的耐火等级不应低于二级。 天花板材料应为不可燃物体,其耐火极限不得少于0.25小时。

  2.对于由A级和B级生产的净化设备,应采用单层厂房。 防火墙之间的大允许地板空间对于单层建筑物为3,000㎡,对于多层建筑物为2,000㎡。

  3.对于在A级和B级生产环境中生产或设置的组装净化车间,其天花板和壁板(包括内部填充物)应不燃烧。

  4.在防火区的综合车间内,在净化生产和一般生产区域之间应安装不燃烧的主体隔墙,并在顶部封闭。 隔墙及其相应的屋顶的耐火性应不少于1小时,隔墙上的门窗的耐火性应不少于0.6小时。 穿过隔板或屋顶的管道周围空间应使用不可燃材料紧密包装。

  5.技术轴的轴壁应为不燃体,其耐火极限不得少于1小时。 竖井壁上检查门的耐火极限不得少于0.6小时; 垂直和内层或地板的一层应由不易燃的物体隔开,该物体与地板的耐火性相等,以进行水平防火。 周围空间应使用不燃材料紧密包装。

  6.三马中特中每个楼层,每个防火区或每个洁净区的安全出口数量不应少于两个。

  二,三马中特的洁净疏散设计

  三马中特需要很强的气密性,因此安全疏散是一个非常重要的问题。 对于车间装修中三马中特的安全疏散设计,须设计四个方面:即设置安全出口,不得将人的净入口用作疏散出口,三马中特可以 不能用作一般通道和门的方向。

  1.设置安全出口:除非三马中特面积小于50㎡且员工少于5人,否则三马中特应至少设置2个安全出口。

  2.人的净入口不能用作疏散出口:人的净入口的路线比较曲折。 如果可以将其用作疏散出口,则着火时人们很难迅速逃到外面。

  3.三马中特不能用作一般通道:三马中特的门通常是互锁的或自动的。 如果失败,将影响人员疏散。 如果三马中特的人员超过5人,则应在空气淋浴间设置旁路门,员工将从旁路门离开三马中特。

  4.门的方向:考虑到维持室内压力,门的方向是至关重要的一环需求力的条件下,门到了房间的压力。 此外,考虑到三马中特的清洁度和紧急疏散要求,如果安全疏散了清洁区和非清洁区之间的门,清洁区和室外门,则门应面向疏散方向。


上一篇:三马中特风速能做到25M/S以上,能达到好的效果

下一篇:臭氧发生器用于空气消毒和除臭,还用于水处理

产品推荐

热门文章